Требования к регулируемым ответным частям на коробке.

Автор keys777, 09 марта, 2010г., 11:49

« предыдущая - следующая »

0 Пользователей и 1 гость просматривают эту тему.



ABC

Цитата: Aquarius от 11 марта, 2010г., 12:15
Согласен! именно запорную планку мы тоже называем ответкой....Но не только,ведь у накладных замков тоже есть ответка,но она по форме не планка...Но ответка ...но не планка

Согласно библии ГОСТУ : Запорная планка: Деталь, в которую входит засов или засов-защелка при запирании или фиксировании окна или двери (черт. 1-4, поз. 4).

Следовательно и у накладных замков - запорная планка. У нас, по крайней мере, так и говорят.
"Ответка"  - это не технический термин, а просто народный.

Название темы "Требования к регулируемым ответным частям на коробке", пытался прояснить про что речь, не удалось.....

ABC

Цитата: keys777 от 11 марта, 2010г., 13:57
если есть желание поставьте себе задачу которую вам интересно решать и решайте...

Спасибо за разрешение, но я и без него этим занимаюсь в свободное от работы время.

ЦитироватьФункцию запорной планки на большинстве современных дверей выполняет коробка в которой изготавливаются отверстия аналогичные отверстиям в запорной планке...

Можно сказать проще и доходчивей : Функцию запорной планки выполняют запорные отверстия в дверной коробке.

ЦитироватьЯ не могу ставить вам какие-то задачи т. к. являюсь таким же участником форума как и вы.

Если бы я создал тему, я бы поставил точную задачу.

ЦитироватьВозможные задачи вы прекрасно себе представляете. Если есть желание решать на форуме какую-то из этих задач то решайте...

Не вижу в этом смысла (моих разговоров сам с собой  :D ).

Alekstar

Кажется мне,мы ушли от поставленной в начале задачи и немного заболтались...
Занимаясь производством дверей,сталкиваюсь постоянно с этой проблемой.На столе в цеху дверь закрывается идеально,но вот на месте идеальных проемов раз-два и....Постоянно приходится доводить отверстия шарошкой и объяснять клиенту,что проем неАле!наглядно показывая прислоненным уровнем(многих удивляет:А унас ЕВРОРИМОНД МЭЙД ин ДЖАМШУД знд КОи все стены ровные)Но против пузырьков не попрешь ...и шарошим-шарошим.Года три назад увидел у друзей сталовский девайс и офигел,начал придумывать нечто подобное,но не хватило ни мозгов ни времени.Потом подуспокоился-друг вызывает их сервисменов раза два-три вгоду регулировать эту весчицу,хорошо еще там уплотнитель шириной в ногу ато бы их еще по квартире сквозняком таскало.в итоге вопрос решил фиксатор резьбы из автомагазина(почему сразу нельзя намазать после первоначальной регулировкм?чтобы на выездах позарабатывать?мелковато товарищи сталовцы!!!).Нашел еще одну вещицу у КБ БАРК,помоему Рубеж называется,буду сейчас пробовать..,там все проще,но-Господа прошу Вашего совета!Если я буду делать отверстия под ригеля замков на раме миллиметра на два-три шире и регулировка притвора будет осуществляться только этим эксцентриком то какие могут быть от этого последствия?не думаю,что сильно ослаблю раму или там на отжим она станет легонькой,но может есть еще какието подводные камни...?
И не сочтите мой опус за ПИАР БАРКу,просто шарошить мои ребята замучелись....а кроме стала тут никаких предложений не видно,кроме словесной перепалки....ДАВАЙТЕ ПО ДЕЛУ ПРАВДОЛЮБЫ!!!!

dima

19 марта, 2010г., 01:47 #18 Последнее редактирование: 19 марта, 2010г., 01:51 от dima
Возможно, тоже отклонюсь от темы, но если дверь в цеху закрывалась идеально, что мешает ее так же поставить в проем, и ничего не шарошить? и кривизна проема не должна мешать грамотным установщикам (попробуйте для начала подложить под петлевую часть при установке двери металлический пятак 3-4мм, чтоб разгрузить замковую, будете приятно удивлены, и причину основного перекоса поймете) ну и сделать дверь одно, поставить тож суметь надо, а если отверстия под ригеля будете делать с большим запасом, надеясь на защелку, то получите Эльбордверь, или китайдверь :)
Порой просто не понимаю про (шарошим, шарошим, как поставим) ???

Aquarius

!
ЦитироватьЕсли я буду делать отверстия под ригеля замков на раме миллиметра на два-три шире и регулировка притвора будет осуществляться только этим эксцентриком то какие могут быть от этого последствия?

Отверстия под ригеля конечно должны быть с зазором,но не до такой степени,что "сняв" дверь с защёлки,она под действием уплотнителя,существенно подалась вперёд...Это вроде как браком является,из-за которого клиент даже вправе не принять такую дверь...
С уважением Сергей.
www.dvernoydoktor.ru

dima

Это и есть одна из основных проблем :) вроде говорят - ну на защелке же ничего не дует :) а проходящий мимо пионер дернул ручку, и усе. (не касается замков, на которых защелка либо отключается, либо блокируется на закрытом замке) пора возвращятся в тему, оффтопим :)

keys777

Цитата: dima от 19 марта, 2010г., 12:31
Это и есть одна из основных проблем :) вроде говорят - ну на защелке же ничего не дует :) а проходящий мимо пионер дернул ручку, и усе.

И на несколько часов раз в 5 лет когда проходящий пионер дернул ручку через дверь начало дуть...  :) Настолько ли опасна проблема пионеров?   *Drink*

dima

Оффтопим :) я считаю, (азм есть)))) ) что ригеля всеж не должны сработку от защелки делать более, чем на 0.5, ну максимум чуть побольше (до 1мм), вопрос качественной установки и сборки в цеху, все остальное компромис для удобства установщиков и лечения заказчика :)

ABC

Цитата: Aquarius от 19 марта, 2010г., 12:12
Это вроде как браком является,из-за которого клиент даже вправе не принять такую дверь...

Тогда получается, что все двери Итальнского производства - сплошной брак  :D .
А их владельцы об этом и не догадываются. Полотно и "отпрыгивает" и "гуляет" в направлении квартиры, если нажать на полотно даже закрытое на защёлку. И это  - нормально!. Именно такие условия позволяют замкам и другим запирающим устройствам, работать долго и без износа.

"Содрав" в своё время конструкцию двери с итальянцев, "наши" не стали заморачиваться на регулировках, итог такого подхода и есть проблемы, которые привёл  Alekstar.

Вот и шарошат "наши" до посинения, так как пошли по привычной дороге Страны Советов - сделать абы как, и так сойдёт.

Уважаемый  Alekstar !

Выход есть и даже два.

1-откажитесь от недоработанной конструкции двери и встаньте на путь создания Двери, а не её эрзаца. Это регулировка положения ригеля защёлки и регулируемые петли (если конечно у Вас не петли Барк).
Это решает практически все проблемы. А с клиентом надо работать и убеждать, что ригеля запирающих устройств обязаны входить в запорные отверстия с круговым зазором! Это долговечность!

2-откажитесь вообще от защёлки и сделайте дверь с принудительно-выдвижным запирающим механизмом, который после выдвижения блокируются замками.




dima

19 марта, 2010г., 14:48 #24 Последнее редактирование: 19 марта, 2010г., 14:50 от dima
А ручка-защелка все же нужна (Александр, Вы перед этим историю становления Стала написали? :) )

dima

Цитата: keys777 от 19 марта, 2010г., 13:40
И на несколько часов раз в 5 лет когда проходящий пионер дернул ручку через дверь начало дуть...  :) Настолько ли опасна проблема пионеров?   *Drink*
Гораздо чаще, чем думается, порой сам ЗАКАЗЧИК проверяет :D

Aquarius

Цитата: ABC от 19 марта, 2010г., 14:41
Тогда получается, что все двери Итальнского производства - сплошной брак  :D .
А их владельцы об этом и не догадываются. Полотно и "отпрыгивает" и "гуляет" в направлении квартиры, если нажать на полотно даже закрытое на защёлку. И это  - нормально!. Именно такие условия позволяют замкам и другим запирающим устройствам, работать долго и без износа.


Да,нормально,когда так,то есть в направлении квартиры дверь можно нажимать и она "играет"...Я же имел ввиду другое:когда например после "снятия" двери с защёлки,чрезмерный люфт(или "перешарошенность") в отверстиях дверной коробки,позволяют "отпрыгнуть" дверному полотну наружу,аж бывает на целых 2-3мм...
С уважением Сергей.
www.dvernoydoktor.ru

dima

19 марта, 2010г., 16:16 #27 Последнее редактирование: 19 марта, 2010г., 16:44 от dima
Не нормально, когда так, нажимать можно всегда на ручку, но дверь как бы должна должным образом ответить (там лимб над головой еще не видать)))) ) за два с небольшим года общения на форумах так и не понял, это нормально, или это должна регулировать деталь

Aquarius

Цитата: keys777 от 09 марта, 2010г., 11:49
Что еще может быть полезно регулируемой ответке?

Ещё подумалось,что некая шкала или градуировка,могла бы быть полезна...Чтобы наглядно было видно,на сколько и в каких пределах,"всё это дело" регулируется...Или,если с течением времени,придётся вносить коррективы(и не важно какие причины этого:новостройка ли или некие сезонные изменения/деформации...),чтобы наглядно иметь представление о эти величинах,и эти данные могут быть использованы/учтены в дальнейшем...
С уважением Сергей.
www.dvernoydoktor.ru

valzi

Цитата: Aquarius от 19 марта, 2010г., 18:20
что некая шкала или градуировка,могла бы быть полезна...

и динамометр поставить, чтоб определять не изменилось ли со временем усилие открывания двери  :D
С уважением, Валерий

Быстрый ответ

В быстром ответе можно использовать ББ-теги и смайлики.

Предупреждение: в этой теме не было сообщений более 120 дней.
Возможно, будет лучше создать новую тему.

Имя:
E-mail:
Вложения и другие параметры
Дополнительные изображения:
Доступные типы файлов: jpg, png, bmp, gif, webp
Ограничения: макс. 500 Kb/файл
Визуальная проверка:
Оставьте это поле пустым:

(с) "­На недельку до ..... я уеду в Комарово..." (строчными буквами):

подсказка: нажмите ALT+S для отправки или ALT+P для предварительного просмотра сообщения




Материал сайта ZamkiDveri.org, размещенный в разделах: «Представительства компаний», «Акции, скидки», носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 435, 437, 494 Гражданского кодекса РФ. Для получения подробной и точной информации о стоимости продукции, скидках, акциях и спецпредложениях, пожалуйста, обращайтесь напрямую к производителям или официальным дилерам. Указанные цены, технические описания продуктов, в т.ч. в виде графических изображений, являются предварительными и не гарантируются нашим сайтом.